电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。
爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径.
注:确定爬电距离和电气间隙注意 爬电距离值不能小于电气间隙值;
具体的各类产品要绝缘种类(如基本绝缘,附加绝缘,加强绝缘)查阅相关的标准.对应的电气电压值不同上述的两个数值也不同.
如果你是做结构的,120VAC(电气冲击电压1500V),电气间隙不要小于1.5 mm 爬电距离不要小于2.5 mm-----UL认证
如果你是做结构的,250VAC(电气冲击电压1500V),电气间隙不要小于2.0 mm 爬电距离不要小于3.0 mm----VDE,GS认证.
要有空间的前提下,优先考虑上述两个指标 |
|