找回密码
 注册
查看: 83|回复: 0

[原创] 如何对感温光纤探测器进行正确的参数设置?

[复制链接]
发表于 2017-11-2 16:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如何对感温光纤探测器进行正确的参数设置?
  平均次数:OTDR测试曲线是将每次输出脉冲后的反射信号采样,并把多次采样做平均处理以消除一些随机事件,平均化时间越长,噪声电平越接近最小值,动态范围就越大。平均化时间越长,测试精度越高,但达到一定程度时精度不再提高。为了提高测试速度,在一些不需要精确数据的定性测量中,可以适当减少平均次数,缩短整体测试时间。


  量程和分辨率:量程值决定被测光纤的距离范围,量程设置应至少是被测光纤的两倍,以为分析软件提供一个曲线端点之后足够清洁的噪声区。为精确分析,可将光纤的长度加倍,在选择下一个可用的距离范围。分辨率值指定数据样本点的距离,分辨率越高,取样点的距离越近,对光纤的细节反映越清晰,但过高的分辨率将使单位时间内的平均次数降低,为达到理想的信噪比就需增加测量时间,降低测量速度。
  脉冲宽度:用于指定被输入被测光纤的光脉冲的宽度。在相同的脉冲幅度下,脉冲宽度越大,脉冲的能量也越大,从而可以对较大的光纤量程进行测量,较大的脉冲宽度将加大测量的盲区。
  折射率:该数值被用于计算距离测量,折射率值影响所有距离测量,不同厂家、不同类型的光纤其光纤折射率是不同的,测量前要正确感温光纤探测器设置。
  本文出处:迅捷光通感温光纤http://www.xun-jie.com.cn/,技术热线:0755-2681-9060。