 前面讲了汽车继电器的接线方式,主要针对的是四脚和五脚的继电器。这里为大家补充功率方向继电器的接线方式。给功率方向继电器输入一个量,电压、电流或者温度等,当输入量达到规定值时,使输出电路断开或者导通。在电功率公式中,电功率等于电压与电流之积,涉及到电压与电流两个量,而功率方向继电器只加入电流或电压时,继电器就可以动作,这称之为功率方向继电器的潜动现象。下面欣爱福电子就告诉大家功率方向继电器的接线方式。
  功率方向继电器的接线方式就是指它与电压互感器和电流互感器之间的连接方式。应满足以下要求:
  1.必须保证功率方向继电器具有良好的方向性,即正方向发生任何类型的相间短路故障都能动作,而反方向短路时则不动作。
  2.尽量使功率方向继电器在正向短路时具有较高的灵敏性,即短路时加入继电器的电压和电流的数值足够大,并使其相角尽可能接近于最大灵敏角。
  正方向三相短路,以A相继电器为例,对称性故障,3个功率方向继电器的行为一样,如图:


  功率方向继电器的接线方式通常功率方向继电器采用90°接线,即在三相对称且功率因数cosφ=1时,电流超前电压90°的接线方式。对于A相来说,就是在功率方向继电器的电流回路中引入A相电流,电压回路中引入BC相电压。
  以上就是功率方向继电器的接线方式的全部内容,三相短路问题还有其他一些故障现象。
  本文出处:欣爱福通用继电器http://www.aferelay.net/,技术热线:0755-28062629。