 继电器的接线方法:
  继电器需要使用DC24V的电源供电。
  8个接线端子如何连接?依据是什么?
  5和6是公共端,1和2是常闭触点,3和4是常开触点。7、8不通电时,5-6和1-2接通,通电后断开1-2,和3-4接通
  ①、1和2接线柱,是连在一起的。接1和接2作用是一样的;
  3和4接线柱,5和6接线柱,也是如此设计。
  ②、5和6是公共端,是必须要接线的!
  1和2是常闭触点;3和4是常开触点。
  选择接1(或2),还是选择接3(或4),取决于电路中用电器的要求。
  现在我的电路中有一个水泵,只有在需要使用的时候,才会通电。所以选择常闭型。
  即应该接线5和3,或者6和4。
  ③、继电器的使用时,还需要连接其他电器件么?
  这组端子在使用时旁边要并联一个续流二极管
  正常情况下,这种继电器相当于双刀双掷开关。
  端子中有一组(7、8)是接继电器内部的线圈的,这组端子在使用时旁边要并联一个续流二极管,二极管接入时的极性和继电器端子标注的相反(8+接二极管的负极,7-接二极管的正极),目的是让继电器驱动电流断开瞬间产生的很高的自感电压激发的电流流过二极管,而不经过其他电路以损坏(击穿)电路中的其他元件。
  5和6是公共端,1和2是常闭触点,3和4是常开触点。7、8不通电时,5-6和1-2接通,通电后断开1-2,和3-4接通。这些触点是可以接强电(额定范围内的更高电压、更大电流)的。
  欣爱福继电器厂家http://www.aferelay.net/,技术热线:0755-28062629。